工客网
标题:
氮气自力式调节阀阀后的流量
[打印本页]
作者:
TPPimages
时间:
2019-12-13 17:02
标题:
氮气自力式调节阀阀后的流量
采购常压储罐氮封用的自力式调节阀,阀门厂家说需要提供自力式调节阀阀后的流量,这个流量是怎么确定的?
(, 下载次数: 595)
上传
点击文件名下载附件
作者:
YANMUTANSD
时间:
2019-12-13 17:09
需要做氮封的储罐,通常出液口泵的最大流量是多大。。阀后流量就是多大。。偶尔需考虑温差变化引起的气体体积变化。
作者:
jsw852
时间:
2019-12-13 17:10
不应该讲阀后的流量,选调节阀无论是自力还是调节阀,说阀后都是要阀后的压力,流量折标方后前后一样。
如楼上所说,氮封的正常流量,一般取出料泵的正常流量,最大流量取出料泵的最大流量。如果泵的最大流量不好确定,可取正常流量的1.2~1.5倍作为最大流量。
作者:
kuaile_001
时间:
2019-12-13 17:10
自力式调节阀需要提操作温度,阀前压力,允许压降,正常流量,最大流量
作者:
lvzuoyou
时间:
2020-1-3 16:21
泵的出料流量+温度变化引起的气相体积变化(很小可忽略)
欢迎光临 工客网 (http://gongkew.com:81/)