如题,在提调节阀参数时需要填写这个参数,这个参数是什么意思,该如何填写?
作者:
maureen
时间:
2019-12-26 16:42
不就是阀前阀后压力的最大差吗?对不对?为什么要提压差,主要是根据你的压差和口径来选相应的执行机构,保证在最大压差下能动作的同时达到你们需要的泄漏等级。
作者:
meidian88
时间:
2019-12-26 16:42
《石油化工工艺装置管径选择导则》(SH/T 3035-2018)6. 1.5 调节阀应根据工艺生产条件和调节阀的特性确定其压力降。正常流量下,调节阀的压力阵不宜低于管道系统压力降的30%; 在流量比较平稳的管道系统中,可取不小于管道系统压力降的20% 。
条文解释6. 1.5 在管道系统中需考虑调节阀所需的压力降,否则调节阀不能正常调节。调节阀所需的压力降与调节阀的种类、正常流量下管管道和设备的压力降以及流量的波功范围有关。
《化学工程卷VI 化工设计导论>> (J. M. 科尔森, J. F. 李嘉森著)第五章中提到:"调节阀所需的压力降随阀的设计而异,选择泵的规格时,必须考虑容许有足够的压力降,以确保调节阀能在所需的全部流量范围 内运转良好,可能的话,调节阀和泵应作为一个单元,一并确定大小,使得两者都能选择最佳的规格。作为大致的导则,若没有规定某些特性,则调节间的压力降至少应取此系统总的动压力降的30% ,最小的阀为50kPa "
影响调节阀所需压力降的主要因素是流量的波动范围,因此本导则对流量比较平稳的管道系统作了稍低的规定,目的是减少消耗在调节阀上的能量。
此处管道的压力降,指与流量相关的压力降,包括流经管道、换热器、混合器、喷嘴、阀门、管道附件等的阻力损失,不包括背压和位差。