工客网
标题:
气体放空阀阀前压力大于5MPa 可以选用一般结构套筒阀吗?
[打印本页]
作者:
navyxiasy
时间:
2019-12-30 16:55
标题:
气体放空阀阀前压力大于5MPa 可以选用一般结构套筒阀吗?
这个是别的帖子中追问的问题,这里单独发帖出来供大家讨论
关于气体放空阀,请教2个问题:
1.放空阀阀后的压力,对生产或者设备用大的影响吗?阀后要的是0MPa,如果这个阀的阀后压力是1MPa,会有什么后果?
2.如果阀前压力大于5MPa,放空阀就选用一般结构的套筒阀,泄漏等级做到V级,用户是否接受?我的意思是不选用多级降压结构。
作者:
lgg123
时间:
2019-12-30 16:56
多放空几次就费了,用套筒做放空那阀得多大,价格也不低
作者:
jsw852
时间:
2019-12-30 16:57
放空阀,特别是在压差大的工况下,噪音是一个问题,一般规范要求噪音不大于85dB,偶而地短时间的放空工况100dB以下也可以接受。
如果使用普通套筒阀或者蝶阀,可以考虑后面加消音器。
如果以上选择不能满足使用需求,那就需要选择具有降噪功能的阀内件结构了。
欢迎光临 工客网 (http://gongkew.com:81/)
Powered by Discuz! X3.2