工客网
标题:
烟道蝶阀泄漏量为1%什么水平
[打印本页]
作者:
lvzuoyou
时间:
2020-1-3 16:41
标题:
烟道蝶阀泄漏量为1%什么水平
我想在催化烟气(230℃)进烟囱前的 烟道上 开个 口,接到 烟气脱硫上去。。。现在订了一个蝶阀,说泄漏量等级是 1%。。。请问这个1%是什么水平。密封性形式是硬密封。谢谢各位高手
作者:
TPPimages
时间:
2020-1-3 16:44
直径十寸的碟阀有个一寸的洞
作者:
YANMUTANSD
时间:
2020-1-3 16:57
通风蝶阀国家标准中是允许1%泄露量的,从阀门的名字也可以了解,阀门是起通风作用的,所以1%泄露量也在标准范围内,通风蝶阀是没有密封的,因为碟板和阀内壁中间是有缝隙的,就是当阀门关闭的时候还有缝隙可以通风。。。。
作者:
jsw852
时间:
2020-1-3 16:58
你可以这样理解 ~~ 阀体积 的半分之1 每分钟
作者:
lvzuoyou
时间:
2020-1-3 16:59
TPPimages 发表于 2020-1-3 16:44
直径十寸的碟阀有个一寸的洞
是比较好的水平吗,还能更低吗
作者:
icasqs
时间:
2020-1-3 17:00
这个主要是泄露量来说的,就是你全开的百分之一就是你关闭的时候的流量,泄露等级高的有,比如说挡板蝶阀,三偏心蝶阀等
作者:
lgg123
时间:
2020-1-3 17:04
你先考虑有没有必要达到零泄露,烟道上的阀我们都叫风阀,阀体是用钢板焊接制成的,蝶板也由是钢板制成,蝶板分一瓣和多瓣,当阀门关闭时,阀体与蝶板之间还是有挺大间隙的。
欢迎光临 工客网 (http://gongkew.com:81/)
Powered by Discuz! X3.2