对于TSV安全阀和PSV安全阀的讨论
TSV和PSV安全阀分别为:热控安全阀和压力安全阀。对于PSV经常遇到,就是一个压力保护装置,压力高过设定压力阀会打开。而TSV它是用于低温管道或者储罐的, 比如说LNG、乙烯等,由于阀门关闭可能会自然回温压力上升,所以安装TSV使其卸压。问题来了,TSV的设定是设计温度还 是设计压力,也就是说到底是温度高过某值还是压力高过某值而卸放呢?
作者:
TPPimages
时间:
2020-1-8 17:05
这个我没接触过TSV,但如果是这样的话应该是温度控制的
我猜想里面有热膨胀系数高的金属,或膨胀系数差异较大的双金属
用温度控制排放
作者:
lgg123
时间:
2020-1-8 17:14
这个请做HAZOP分析,按工艺来确定
作者:
madeline
时间:
2020-1-8 17:19
应该也是压力吧,我们的低温液体储槽和管道都是超压起跳的
作者:
meidian88
时间:
2020-1-8 17:19
虽然没有遇到过,但觉得还是应该压力来设计
(1)压力设计方便,操作也简单
(2)回温带来的后果是压力上升,而压力上涨却不一定是温度上升造成,可能就是气量太多。
作者:
maureen
时间:
2020-1-8 17:22
TSV本人没有接触过,不太了解,应该是温度感应,压力转换不灵敏,不能达到保护装置的目的。
作者:
navyxiasy
时间:
2020-1-8 17:22
都是靠设定压力来起跳,TSV是由于低温液体被隔离在两个阀门或多个阀门之间,导致压力快速升高,超过设定压力,所以配备TSV来防止损坏管道,TSV是装在液相线上的,是由于温度变化引起液体压力变化最终导致起跳。PSV是装在气相上,纯粹是由于气体压力高来起跳。
作者:
icasqs
时间:
2020-1-9 16:38
这个TSV没看过额
作者:
onlyyouqs
时间:
2020-1-9 16:42
常见的是PSV,TSV还真是没用过。
感觉TSV应该是按温度启动的,温度超过某值时起跳,放出气体并通过排气降低温度(液体汽化吸热)。
静待专家说明。
作者:
yue_Moon
时间:
2020-1-9 16:48
TSV一般装设在管道上, 其目的在为了不使流体因密闭管道(前、后阀关闭)因受热,产生液体膨胀而致使管破。
通常用于低温流体(如低温乙烯,丙烯,LNG等),正常工作时是低温液态,当管线上两端阀门都关闭时,管线内温度升高,介质会汽化,管道压力增加,所以设置TSV安全阀!
可按管道的设计压力与流体的温度蒸气压相配合
例如 : 管道的设计压力为50公斤 但操作流体是丙烯
故TSV设于35小于50度C以配合操作压力 (约15公斤)
作者:
zhy759442231
时间:
2020-1-9 16:56
是压力吧,但是最终温度也起到推动作用
作者:
zxccxz
时间:
2020-1-9 17:02
yue_Moon 发表于 2020-1-9 16:48
TSV一般装设在管道上, 其目的在为了不使流体因密闭管道(前、后阀关闭)因受热,产生液体膨胀而致使管破。
通 ...
学习了,但既然温度的升高会引起压力升高,而对管道产生破坏威胁的主要是压力,为什么不采用相对简单,价格更低的PSV呢?
TSV(temperature safe valve)是保护管路中易受压变形的软连接的吗? 一点想法,见笑了。
作者:
phyllis
时间:
2020-1-9 17:04
学习了,我也是见到PSV,头一次听说TSV,不过大虾还是很多呀,学习了!