工客网
标题:
疏水阀在管廊蒸汽管线上安装距离
[打印本页]
作者:
wuyemaishaokao
时间:
2020-1-14 16:49
标题:
疏水阀在管廊蒸汽管线上安装距离
疏水阀在管廊蒸汽管线上一般多长距离安装一个?管廊上一般哪些位置需要安装
作者:
TPPimages
时间:
2020-1-14 16:53
首先看是什么蒸汽,过热的话不设疏水!
作者:
jsw852
时间:
2020-1-14 16:53
末端和每隔80m处应设排凝水系统。可根据不同情况再低点安装,
作者:
lgg123
时间:
2020-1-14 17:11
只谈疏水的话,参见以下的设置原则,其中管廊的可以参照水平管道。当然如果有低点的话也是要设置疏水点的。
(, 下载次数: 606)
上传
点击文件名下载附件
作者:
madeline
时间:
2020-1-14 17:13
看下 SH 3012 分饱和和过热蒸汽 设置疏水阀的具体不一致的
作者:
maureen
时间:
2020-1-14 17:20
饱和蒸汽一般 每隔80- 100m 设置,装置外。
派弯最低点一般不用,还是按距离算
欢迎光临 工客网 (http://gongkew.com:81/)