泵出后单向阀位置,是泵-单向阀-截止阀;还是泵-截止阀-单向阀;有什么相关规范吗?
作者:
TPPimages
时间:
2020-1-15 16:58
为了方便维修,一般都是泵——单向阀——截止阀
作者:
jsw852
时间:
2020-1-15 17:00
泵-单向阀-阀门
作者:
lgg123
时间:
2020-1-15 17:01
泵单向阀截止阀,单向阀一般不长时间承压,有静压的话要关截止阀
作者:
madeline
时间:
2020-1-15 17:02
一般是泵——止回阀——阀门
作者:
maureen
时间:
2020-1-15 17:02
泵—单向阀—切断阀
作者:
meidian88
时间:
2020-1-15 17:03
泵——单流阀——闸阀
作者:
onlyyouqs
时间:
2020-1-15 17:12
泵-单向阀-截止阀,维修方便
作者:
yue_Moon
时间:
2020-1-15 17:13
泵出口-止回阀-切断阀,在泵出口和止回阀之间设压力表,在止回阀和切断阀之间设导淋