工客网
标题:
安全阀和设备主体之间要加阀门吗
[打印本页]
作者:
wuyemaishaokao
时间:
2019-12-6 13:33
标题:
安全阀和设备主体之间要加阀门吗
在安全阀和设备主体之间,要加一个阀门吗
作者:
zhy759442231
时间:
2019-12-6 15:02
介质有腐蚀性的话,是要加根部阀的,根部阀后加爆破片,然后加安全阀,根部阀要是铅封开状态(CSO)。
如果介质没有腐蚀性,不需要加根部阀。
作者:
navyxiasy
时间:
2019-12-6 16:09
那要看是什么样的设备了,如果是锅炉本体上使用的安全阀入口是不允许加装阀门的,如果是其它设备可以加装,不过要让阀门至全开状态,且用铅封封好!
作者:
ATW
时间:
2019-12-12 08:48
如果加,必须配以管理,如锁开管理;
不加,可能在某些情况存在维修困难的情况,特别可能在安全阀故障时;
但对于管理一般而设备特别重要或工艺非常危险的情况,建议不加任何阀门!安全第一!