查看: 5777|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

带‘→’的球阀必须安装在水平管线

[复制链接]

14

主题

46

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-12-18 16:53:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带‘→’的球阀必须安装在水平管线,安装时按照泄压口的方向正确安装,这是为什么啊

回复

使用道具

11

主题

49

帖子

51

积分

注册会员

Rank: 2

积分
51
2#
发表于 2019-12-18 17:14:13 | 只看该作者
安照泄压方向可以理解,但是水平安装不一定吧
回复

使用道具

11

主题

30

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
3#
发表于 2019-12-18 17:14:53 | 只看该作者
没有规定一定要水平安装,只要保证介质流向与阀门→指向一致就行了,因为只有出口端可以密封,进口端是无法达到密封的,所以有流向要求,但并不是指要水平安装
回复

使用道具

4

主题

25

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
4#
发表于 2019-12-18 17:17:27 | 只看该作者
易液化的介质,气化后压力增高,那是泄压口方向,保证安全