设为首页
收藏本站
登录
立即注册
请
登录
后使用快捷导航
搜索
搜索
本版
帖子
用户
快捷导航
首页
资源
讲座
资讯
阀商
论坛
BBS
工客网
»
论坛
›
生产制造板块
›
装备工艺
›
固定支架布置问题
返回列表
发帖
查看:
2416
|
回复:
2
固定支架布置问题
[复制链接]
icasqs
icasqs
当前离线
积分
57
19
主题
55
帖子
57
积分
注册会员
注册会员, 积分 57, 距离下一级还需 143 积分
注册会员, 积分 57, 距离下一级还需 143 积分
积分
57
发消息
电梯直达
1
#
发表于 2019-12-6 14:00:45
|
只看该作者
|
倒序浏览
|
阅读模式
在管道布置支吊架的时候,固定支架一般选择在什么位置放呢???新手请教
收藏
0
回复
使用道具
zhy759442231
zhy759442231
当前离线
积分
27
4
主题
25
帖子
27
积分
新手上路
新手上路, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
新手上路, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
积分
27
发消息
2
#
发表于 2019-12-6 15:01:41
|
只看该作者
这个不好一概而论
首先得看你这管道的接口形式(承插还是焊接)以及管道的材质(金属还是非金属)还有安装形式(埋地或者架空)等等,都是有关系的
但是一般来说,在:
立管的底部、旁通处、弯头处、膨胀节处以及一些需要限制位移的地方;
如果是柔性接头的话,每根管道都必须设置一个固定支架;如果是刚性接口,则每隔一段距离就需要设置一个固定支架,具体多长根据计算确定,一般是在膨胀节处
回复
使用道具
ATW
ATW
当前离线
积分
9
2
主题
7
帖子
9
积分
新手上路
新手上路, 积分 9, 距离下一级还需 41 积分
新手上路, 积分 9, 距离下一级还需 41 积分
积分
9
发消息
3
#
发表于 2019-12-12 08:54:40
|
只看该作者
在管道系统中,应在下列位置固定支架(吊架):
1 进水立管的底部;
2 立管接出支管的三通、四通、弯头的部位;
3 立管因自由长度较长而需要支承立管重量的部位;
4 横管接出支管与支管接头、三通、四通、弯头等管件连接的部位;
5 高温管道设置补偿器,需要控制管道伸缩的部位。
回复
使用道具
返回列表
发帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
快速回复
返回顶部
返回列表