近期特种科来我厂检查,关于我厂部分安全阀下面安装球阀要求整改。但是我厂部分安全阀有加装截止阀,确未要求改正。我查了一下,说安装截止阀要求全开,打铅封。球阀不允许安装么?安全阀下面加装短接是否有问题?
收藏
0
回复
使用道具
icasqs
icasqs
当前离线
积分
57
19
主题
55
帖子
57
积分
注册会员
注册会员, 积分 57, 距离下一级还需 143 积分
注册会员, 积分 57, 距离下一级还需 143 积分
积分
57
发消息
2
#
发表于 2019-12-6 10:25:12
|
只看该作者
1、是否允许在容器和安全阀之间安装截断类阀门,参见TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程,9.1.3 超压泄放装置的安装要求,4)其规定设置的前提是不影响安全阀的安全泄放,且经过使用单位安全负责人的批准,阀门进行了铅封或锁定。
2、此处规定“截止阀门”是截断类阀门的意思,不是单指截止阀。球阀也是截止阀门,所以设置球阀是允许的。
3、规程7.2.3.1.1 安全阀检查内容和要求,4)描述的截止阀应为截止阀门,不能理解为截止阀。
4、截止阀门包括闸阀、截止阀、球阀、蝶阀等工艺阀。
回复
使用道具
icasqs
icasqs
当前离线
积分
57
19
主题
55
帖子
57
积分
注册会员
注册会员, 积分 57, 距离下一级还需 143 积分
注册会员, 积分 57, 距离下一级还需 143 积分
积分
57
发消息
3
#
发表于 2019-12-6 10:25:32
|
只看该作者
补充:球阀的流通性能比截止阀更好,但截止阀的有点是具有强制密封特性,从使用寿命和可靠性来说,截止阀优于球阀,所以很多根部阀都采用强制密封类型的阀门,如截止阀或闸阀。
回复
使用道具
navyxiasy
navyxiasy
当前离线
积分
51
11
主题
49
帖子
51
积分
注册会员
注册会员, 积分 51, 距离下一级还需 149 积分
注册会员, 积分 51, 距离下一级还需 149 积分
积分
51
发消息
4
#
发表于 2019-12-6 15:32:24
|
只看该作者
球阀密封性不如闸阀或截止阀,如果生产过程中需要拆除校验的话很可能无法切除,所以不能用球阀,个人见解。