最近在施工方听到一种说法,现在大直径管道(DN700以上)与管托之间的焊接都是采用分段连续焊接的方式(例如每隔20公分焊10公分),而且无论是固定管托、还是导向、滑动都是用这样的方式,因为觉得管道的大面积焊接容易影响管道强度,但是跟一些设计院讨论,他们在设计文件却是要求全部满焊,说是规范要求。
我想看看大家在平时工作中对这问题是怎么处理的?
收藏
0
回复
使用道具
phyllis
phyllis
当前离线
积分
39
8
主题
37
帖子
39
积分
新手上路
新手上路, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
新手上路, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
积分
39
发消息
2
#
发表于 2019-12-5 15:48:50
|
只看该作者
按照设计要求来。一般是要求连续焊,不能断开的(和满焊的要求是有区别的)。固定支架要满焊。
回复
使用道具
jsw852
jsw852
当前离线
积分
60
8
主题
58
帖子
60
积分
注册会员
注册会员, 积分 60, 距离下一级还需 140 积分
注册会员, 积分 60, 距离下一级还需 140 积分
积分
60
发消息
3
#
发表于 2019-12-5 17:03:01
|
只看该作者
一般是间管子跟管托断焊接为主,有些大口径的,还需要加钢板补强,其实大口径的,比如钢厂煤气管道,应该算是“容器”了。
回复
使用道具
lgg123
lgg123
当前离线
积分
47
4
主题
45
帖子
47
积分
新手上路
新手上路, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
新手上路, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
积分
47
发消息
4
#
发表于 2019-12-5 18:07:20
|
只看该作者
国内基本上这方面不统一,各行各业各自为王