近期特种科来我厂检查,关于我厂部分安全阀下面安装球阀要求整改。但是我厂部分安全阀有加装截止阀,确未要求改正。我查了一下,说安装截止阀要求全开,打铅封。球阀不允许安装么?安全阀下面加装短接是否有问题?
收藏
0
回复
使用道具
navyxiasy
navyxiasy
当前离线
积分
51
11
主题
49
帖子
51
积分
注册会员
注册会员, 积分 51, 距离下一级还需 149 积分
注册会员, 积分 51, 距离下一级还需 149 积分
积分
51
发消息
4
#
发表于 2019-12-6 15:32:24
|
只看该作者
球阀密封性不如闸阀或截止阀,如果生产过程中需要拆除校验的话很可能无法切除,所以不能用球阀,个人见解。
回复
使用道具
icasqs
icasqs
当前离线
积分
57
19
主题
55
帖子
57
积分
注册会员
注册会员, 积分 57, 距离下一级还需 143 积分
注册会员, 积分 57, 距离下一级还需 143 积分
积分
57
发消息
3
#
发表于 2019-12-6 10:25:32
|
只看该作者
补充:球阀的流通性能比截止阀更好,但截止阀的有点是具有强制密封特性,从使用寿命和可靠性来说,截止阀优于球阀,所以很多根部阀都采用强制密封类型的阀门,如截止阀或闸阀。
回复
使用道具
icasqs
icasqs
当前离线
积分
57
19
主题
55
帖子
57
积分
注册会员
注册会员, 积分 57, 距离下一级还需 143 积分
注册会员, 积分 57, 距离下一级还需 143 积分
积分
57
发消息
2
#
发表于 2019-12-6 10:25:12
|
只看该作者
1、是否允许在容器和安全阀之间安装截断类阀门,参见TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程,9.1.3 超压泄放装置的安装要求,4)其规定设置的前提是不影响安全阀的安全泄放,且经过使用单位安全负责人的批准,阀门进行了铅封或锁定。
2、此处规定“截止阀门”是截断类阀门的意思,不是单指截止阀。球阀也是截止阀门,所以设置球阀是允许的。
3、规程7.2.3.1.1 安全阀检查内容和要求,4)描述的截止阀应为截止阀门,不能理解为截止阀。
4、截止阀门包括闸阀、截止阀、球阀、蝶阀等工艺阀。