发表于 2019-12-6 14:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在管道布置支吊架的时候,固定支架一般选择在什么位置放呢???新手请教
回复

使用道具

4

主题

25

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
2#
发表于 2019-12-6 15:01:41 | 只看该作者
这个不好一概而论
首先得看你这管道的接口形式(承插还是焊接)以及管道的材质(金属还是非金属)还有安装形式(埋地或者架空)等等,都是有关系的
但是一般来说,在:
立管的底部、旁通处、弯头处、膨胀节处以及一些需要限制位移的地方;
如果是柔性接头的话,每根管道都必须设置一个固定支架;如果是刚性接口,则每隔一段距离就需要设置一个固定支架,具体多长根据计算确定,一般是在膨胀节处
回复

使用道具

2

主题

7

帖子

9

积分

新手上路

Rank: 1

积分
9
3#
发表于 2019-12-12 08:54:40 | 只看该作者
在管道系统中,应在下列位置固定支架(吊架):
      1 进水立管的底部;
      2 立管接出支管的三通、四通、弯头的部位;
      3 立管因自由长度较长而需要支承立管重量的部位;
      4 横管接出支管与支管接头、三通、四通、弯头等管件连接的部位;
      5 高温管道设置补偿器,需要控制管道伸缩的部位。