在管道布置支吊架的时候,固定支架一般选择在什么位置放呢???新手请教
收藏
0
回复
使用道具
zhy759442231
zhy759442231
当前离线
积分
27
4
主题
25
帖子
27
积分
新手上路
新手上路, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
新手上路, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
积分
27
发消息
2
#
发表于 2019-12-6 15:01:41
|
只看该作者
这个不好一概而论
首先得看你这管道的接口形式(承插还是焊接)以及管道的材质(金属还是非金属)还有安装形式(埋地或者架空)等等,都是有关系的
但是一般来说,在:
立管的底部、旁通处、弯头处、膨胀节处以及一些需要限制位移的地方;
如果是柔性接头的话,每根管道都必须设置一个固定支架;如果是刚性接口,则每隔一段距离就需要设置一个固定支架,具体多长根据计算确定,一般是在膨胀节处
回复
使用道具
ATW
ATW
当前离线
积分
9
2
主题
7
帖子
9
积分
新手上路
新手上路, 积分 9, 距离下一级还需 41 积分
新手上路, 积分 9, 距离下一级还需 41 积分
积分
9
发消息
3
#
发表于 2019-12-12 08:54:40
|
只看该作者
在管道系统中,应在下列位置固定支架(吊架):
1 进水立管的底部;
2 立管接出支管的三通、四通、弯头的部位;
3 立管因自由长度较长而需要支承立管重量的部位;
4 横管接出支管与支管接头、三通、四通、弯头等管件连接的部位;
5 高温管道设置补偿器,需要控制管道伸缩的部位。